regole in uscita differenti per interni che appartengono allo stesso dipartimento

fmazzarella

Bronze Partner
Basic Certified
Registrato
17 Gennaio 2023
Messaggi
29
Ciao A TUTTI !
stesso dipartimento, anzi stessa sotto azienda in configurazione multiazienda, due gruppi differenti di numerazione interna (100,101,102) e (110,111,112) due trunk diversi e due regole per la gestione differente in uscita:
+,0-9 interni 100,101,102 occupano la linea 1
e seconda regola
+,0-9 interni 110,111,112 occupano la linea 2.
tutti appartengono al dipartimento "A".
ora le chiamate che partono da quel DIPARTIMENTO prendono SEMPRE la Pima regola in alto !
NON dovrebbe essere così per via del discriminante degli interni abilitati ....
CONSIGLI?
Grazie
Ferdinando
 
Ciao Ferdinando,
metti le schermate delle tue regole di uscita, per cortesia?
 
ecco Marcello, ho sbagliato qualcosa?
 

Allegati

  • Immagine1.png
    Immagine1.png
    64 KB · Visite: 7
  • Immagine2.png
    Immagine2.png
    92,1 KB · Visite: 7
  • Immagine3.png
    Immagine3.png
    92,6 KB · Visite: 7
sì, Ferdinando: elimina il Dipartimento nei criteri della regola e lascia solo i numeri degli interni

interni e Dipartimento funzionano in logica OR, cioè la tua regola viene seguita se l'utente chiamante è l'interno 101 OPPURE appartiene al Dipartimento XYZ

Questo spiega perchè il centralino prende sempre la prima regola.
Lascia solo il filtro sugli interni e riprova
 
perfetto Marcello ! avevo inteso male l'impiego del dipartimento !
Problema risolto. (almeno questo) ora possa ad altro.
Grazie
 

Inizia con 3CX – Admin

Forum statistics

Discussioni
44.332
Messaggi
232.474
Membri
78.281
Ultimo Iscritto
Aguabuena